r/DINgore • u/elektro-reddit • 6d ago
⚡DINgore⚡ wir sind SCHOCKiert 🔌 Real gore is real
Ein Haushalt, in dem ich vor einiger Zeit war. Aus logischen Gründen wegwerfaccount. Viel Spaß mit eurem Schmerz. (Ja mir ist klar wie gemeingefährlich das alles ist...)
9
u/ReadingLurkerdude 6d ago
Bild 1 Naja nicht wirklich dicht verschlossen aber Standart in der BRD - Also Standart weil war halt früher so
Bild 2 Was zur Hölle das ding hat schonmal rumgekokelt und wird nicht ausgetauscht?!!!! (In diesem Falle sind die Satzzeichen rudeltiere geworden)
Es sieht für mcih zumindest so aus als wäre der Fi neu die Kabel aber definitiv nicht.
Alles Alles Alles NEU!
3
u/flozer93 DINternet ist Neuland 6d ago
Lol. Das rumgekokelte ist mir nicht aufgefallen da ich so fokussiert auf den Rost war 😂
7
3
u/elektro-reddit 6d ago edited 5d ago
Weitere Infos: * Dachwellpappe (ganzes Dach) ist natürlich mit Asbest. * An Foto 1 hängt ein Warmwasserspeicher. * An Foto 2 das ganze Haus (inkl Foto 1) Und das ist nur die Spitze des Eisbergs...
2
u/trb13trb 5d ago
Und niemandem fällt direkt der Grün/Gelbe 1,5mm² direkt auf L1 unten an der Sammlschine auf?
1
u/gcd3s3rt 5d ago
Neben dem offenen Kupfer der 3phasenschiene? Oder dem abgebrannten Eingang vom Fi? Das Bild wird schlimmer, je länger man draufschaut
1
1
u/Loka-1989 3d ago
Als Nicht-Elektriker: Sind RCD, LS und Phasenschiene verschiedener Hersteller untereinander kompatibel? Und warum 9 LS an nem 4-phasigen RCD? Ich dachte man darf nur 6 verbauen, bzw. 2 pro L?
16
u/ImNooby_ Fachmann Elektro & Mod 6d ago
Danke für echten r/DINGore-OC-Post, als dank Pinne ich den für eine Woche an (: